Ano lze to vyřešit staveništním rozvaděčem, ale máš pak drahou elektřinu po dobu výstavby. K elegantnějšímu řešení bych tě požádal o další informace zdali pak jsi už přemýšelel nad tím v jakým režimu domu bude tvůj dům. Jestli budeš topit plynem a nebo mít tepelné čerpadlo nebo přímotopy.
Zjednodušeně řečeno pokud budeš mít zájem o dvousazbový elektroměr odazený se spínačem HDO, kdy budeš mít x hodin denně za levnější elektřinu a cca pár hodin v drahém tarifu a nebo ti to je jedno a chceš jednotarifní elekroměr.
Toto je dobré předem vědět, pokud to víš, pokračuji dále.
Ano v tom pilíři jsou pojistky a svorky do kterých se připojuješ ty, tady končí distribuční síť a tady v této skříňi ti distributor s licencí pro dané území musí zajistit elektrickou energii. Od těch pojistek dál je to tvoje zařízení. Obec chce 12,5tKč proto, protože to je jeden ze základních poplatků za připojení k distribuční soustavě - rezervace příkonu.
Tento poplatek se vypočítává takto: 1Ampéra třífázově = 500Kč, jednou.
1Ampéra jednofázově 250Kč, ale jednofázovou asi nechceš.
Klasicky na barák se dává 3fáze po 25Ampérách tudíž 25x500=12,500Kč.
Dále se vrátíme k tvému elektroměru, ano nejlépe by bylo vedle stávající skříně umístit druhou, protože distributor po tobě bude chtít aby byl elektroměr umístěn na hranici pozemku na přístupném místě aby mohli pracovníci elektroměr zkontrolovat bez toho aniž by na tebe museli zvonit apod...
označení této skříně je ER pro přímé měření (pokud budeš odebírat do 80Ampér)
Tuto skříň lze koupit u dvou největších výrobců v ČR a to u firmy DCK Holoubkov a ESTA Ivančice. Ceny jsou zhruba stejné, Esta je kvalitnější a dražší. Vnitřnosti jsou zhruba stejné, můžeš si od nich nechat osadit i hlavní jistič. Hodnota hlavního jističe musí být srovnatelná s Ampéry které si nasmlouváš ve smlouvě. S charakteristikou vypnutí typu B.
Pro jednotarifní elektroměr jsou to skříně ER 112 a pro dvoutarifní se spínačem HDO ER 212. Ceny si srovnej sám.
ESTA
DCK
To si objednáš, oni ti to nějak dopraví, a ty sy to tam umístíš, pak zavoláš nějakýmu dobrýmu elektrikářovi, kterej ti to je schopen zapojit a udělat i na to revizi. Domluvíš se s ním a projdete si jednotlivé kroky a parametry spolu.
Pocuď je to ta lehčí část, ta těžší část začíná na
www.eon.cz
Vyplníš formulář žádost o trvalé připojení odběrného místa.
A pošleš to e-mailem, naskenované podepsané na
info@eon.cz, oni tě zpětně kontaktují pokud budou mít problém, pokud nebudou mít problém na uvedenou adresu by ti měli do měsíce přijít smlouva o poskytování elektřiny, tu podepšíš a pošleš zpět. Na základě toho by tě měli vyzvat k tomu aby jsi si zapojil elektroměrnou skříň k distribuční přípojkové skříni kterou máš na svém pozemku a elektrikář ti musí vystavit revizní zprávu, tu jim pošleš nejlépe s nějakými fotkami znovu na email spolu se žádostí o smlouvu kde specifikuješ svůj požadavek na typ odběru-tarif. a poté by ti měli přijet zapojit elektroměr. A už jedeš. Ovšem kdekoliv v tomto kroku se kdykoliv můž zobrazit problém neexistujícího baráku, ale to už nechám na tobě, řešitelné je vše a úplně přesně postup pro zapojování elektroměru neznám.
Tarify si najdeš na eon.cz a nebo na stránkách energetického regulačního úřadu, jsou to ty tarify D02d pro domácnost, D45d pro přímotopy s 20hodinami levné elektřiny a 4 hodinami drahého tarifu, pak myslím D55d pro tepelné čerpadla a Dnevím pro akumulační topidla... liší se to v těch hodinách drahých a levných časových pásem.
Jinak na skříń a další rozvody NEpotřebuješ povolení nebo opatření stavebního úřadu. Jsou to již vnitřní rozvody. Ještě nějaké otazky?